Hallo Michael,
die Stromaufnahme ist bei 50Hz etwa 1,2 mal höher als bei 60Hz.
Das würde für sie Sicherung 0,5A * 1,2 = 0,6 A bedeuten.
Der nächste Normwert ist 0,63 A.
Für die die Auslegung der Sicherung für die Stromversorgungen unserer Maschinensteuerungen,
habe ich immer die Faustformel 2 * I_Nennstrom genommen um einem Durchschmelzen durch den Einschaltstrom zu verhindern.
Auf jeden Fall muss es eine träge Sicherung sein.
Das gilt für Transformatoren mit Blechkernen und nicht für Ringkerntrafos.
Letztere haben sehr viel höhere Einschaltströme.
Ich denke dass man in diesen Fall 1A ohne Bedenken belassen kann.
Gruß
Manfred