Technik > Tech-Talk Design & Konzepte

Trafo verkehrt herum betreiben - OK?

<< < (4/4)

Stephan G.:
Hi, Folks!
Entschuldigung, daß ich nerve - aber nach WELCHER Norm sind die Dinger hergestellt?

PLAY LOUD!!

kusi:
hi zusammen,

hab da ne kleine frage. ich habe ein paar trafos rumliegen:

Uprimär: 115V
Usekundär: 230V, 0.35A
(trenntrafo)

"darf" ich nun den trafo mit 230V an der primär-seite betreiben, damit ich 460V an der sekundärseite bekomme, oder wirds dann gefährlich? der trafo würde höchstens mit 10mA belastet!

sorry, wenn die frage blöd ist, aber soweit haben mih meine e-technik-lehrer nie aufgeklärt... ;)

mfg und danke, kusi

Dirk:

--- Zitat von: Stephan G. am  4.10.2005 12:13 ---Entschuldigung, daß ich nerve - aber nach WELCHER Norm sind die Dinger hergestellt?

--- Ende Zitat ---

also wenn Du es ganz genau wissen willst: VDE 055A bzw. EN 60742

Gruß, Dirk

Stephan G.:
Hi, Folks!

@Kusi:

N E I N - Bloß nicht anschließen!!!

Das iss ja wohl eindeutig außerhalb der Spezifikation!!!

@Dirk:

Danke!

PLAY LOUD!!

Dirk:

--- Zitat von: Stephan G. am  4.10.2005 23:31 ---@Dirk:
Danke!

--- Ende Zitat ---
Bitte, emailfreundliche Version habe ich aber nicht zur Hand, soweit ich aber weis, hast Du die VDEs (zum Teil zumindest)

Gruß, Dirk