Hallo,
nochmal der Hinweis zum Transformator:
Dies gilt für Transformatoren VOR dem Produktionsdatum 08.02.2018 ! Vor der Verwendung den Schutz bzw. Isloierlack an den Enden der Anschlussleitungen auf der Sekundärseite sauber und vollständig entfernen.
Auf der Verpackung des Trafos ist ein Aufkleber mit einem Datum. Liegt dieses Datum vor dem 08.02.2018 dann ist es das Modell MIT Lackisolierung, liegt das Datum nach dem 08.02.2018 dann ist kein Lack an den Litzen und sind auch nicht starr. Prüfen UND abhacken.
Dannach erst einmal die Spannungen RICHTIG messen, mit einem ORDENTLICHEN Multimeter und wenn möglich UNTERSTÜTZUNG suchen, also jemand der von E-Technik etwas mehr Ahnung hat und die Fehlersuche bzw. Inbetriebnahme sachkundig begleiten kann. Das schon Mensch und Material.