Hallo Olaf,
ich möchte noch etwas zum FI-Schalter loswerden:
Klar je niedriger If (Fehlerstrom 30mA oder 10 mA), desto geringer ist das potentielle Kribbeln in den Fingern. Beim 10mA FI könnte Dir aber u.U. folgendes passieren:
In Deiner Hobbywerkstatt stehen neben den tausend Amps noch ein Heizlüfter, ein Saftmixer und ein Ventilator (also Geräte mit Heizwiderstanden und / oder Funkentstörfiltern). Nicht böses ahnend, haut Dir ab und an der FI raus. Weil Du aber immer 1a saubere Arbeit bei Deinen Amps ablieferst, kann es daran nicht liegen. Hier die mögliche Ursache:
Ortsveränderliche Geräte mit Heizwiderstanden und / oder Funkentstörfiltern bis zu einer Leistung von 6kW dürfen einen Fehlerstrom (wird in diesem Fall Ersatzableitstrom genannt) von max. 7mA haben. Bei 2 miesen Geräten und guten FIs kanns dann schonmal dunkel werden und man sucht sich dumm und dusselig.
Grundsätzlich gilt ja, lieber einmal zuviel als zuwenig auslösen, dennoch sind 30mA (auch von Conrad) meiner Meinung nach ausreichend.
Gruss
Markus