Hallo Casim.
benötigt: 12V, 1A
Trafo 2 x12V , 1,6 A
12V AC * 1,35 = 16,2V DC
möglicher Strom aus dem Trafo bei Gleichrichtung mit Kondensator
1,6A * 0,62 = 1A DC
gewählter Trafo:2* 12V mit 25VA = 2*12V , 2,08 A AC
16,2 V DC minus Verluste durch Gleichrichter, hier 2 Schottky Dioden in Mittelpunktgleichr.
16,2V - 0,85V =15,35V
ca. 15V DC bekommst du raus, den Festspannungsregler kannst du weglassen, der hat nicht nur Vorteile,
15V - 12,3V = 2,7V zu verbraten
machst du eine CRC Siebkette, mit 20.000 uf, R= 2,5 =ohm/5W, 20.000 uf,
die 12 oder 12.3 v DC verbindest du dann mit 200-500 Ohm an Masse,
den ganzen Aufwand kannst du dier wahrscheinlich sparen,
in dem du die symetrierte 6.3 V AC auf ein anderes Potenzial legst, zB. 20 -30 V DC ,
die beiden Adern der 6,3V AC mit Wima 6.8uF/50V MKS verbinden
Grüße Jörg