Kabelquerschnitt für Heizung
« am: 6.11.2016 16:34 »
Hallo,

wieviel mm2 brauch ich pro Ampere Heizstrom?

Gruß
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)

Soundchasing is Art

*

Offline Holzdruide

  • YaBB God
  • *****
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #1 am: 6.11.2016 16:43 »
Hallo

Bis 12 Ampere 0,75
Bis 18 Ampere 1,5
Bis 26 Ampere 2,5
Bis 34 Ampere 4,0

Im Zweifelsfall lieber eine Nummer dicker  ;)

Gruß Franz

Edith sagt dass es sich bei den angegebenen Werten um einen Auszug aus VDE 0298 handelt  8)
« Letzte Änderung: 6.11.2016 16:45 von Holzdruide »

*

Stone

  • Gast
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #2 am: 6.11.2016 19:13 »
Hi

Ich finde die Quelle aktuell nicht, aber ich meine für unsere Zwecke sind z.B. 0,5 mm^2 bei 6 A ebenfalls zulässig (ohne Gewähr).

Gruß, Stone

*

gunvo

  • Gast
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #3 am: 6.11.2016 19:51 »
als Orientierung für die üblichen Längen im Amp...

http://www.dieelektronikerseite.de/Sheets/Strom%20Einzelader.htm

*

Stone

  • Gast
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #4 am: 6.11.2016 20:00 »
Danke :)

Stone

*

Offline Holzdruide

  • YaBB God
  • *****
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
« Letzte Änderung: 6.11.2016 20:44 von Holzdruide »

*

Stone

  • Gast
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #6 am: 6.11.2016 22:18 »
Hallo
Eine verdrillte Leitung gilt meines Erachtens nicht unbedingt als Einzelader

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/technische-daten/sicherheitsgerechte-verwendung-von-kabeln-und-leitungen/belastbarkeit-von-kabel-und-leitungen/kabelquerschnitt-berechnen-strombelastbarkeit-tabelle/

Gruß Franz

Das ist richtig, aber nicht jeder verdrillt die Leitungen, sondern nutzt sie ggf. freiliegend nebeneinander mit DC ... wobei man auch über das nebeneinander verlegen dann in Hinblick auf die Belastung streiten kann.

Dann sind aber neben der Belastung noch andere Faktoren zu berücksichtigen, wie z.B. gut 80 bis 85 Grad Celesius im Chassis usw.

Ich habe bisher 1 mm^2 genommen oder auch 1,5 mm^2 (meist die Zuleitungen direkt aus 'm PT), mit 0,5 ist aber deutlich angenehmer (und die verwende ich dann gern ab Pentode zu den Trioden).

Gruß, Stone

*

Offline bea

  • YaBB God
  • *****
  • 1.603
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #7 am: 6.11.2016 22:28 »
Vergleiche das mal mit den Querschnitten in einem Dynacord Gigant mit immerhin 4 EL34, einer ECC und 3 Skalenlampen am Heizkreis (4.8 A). Ich bin überrascht wegen der dünnen Drähtchen...
Liebe Grüße

Beate

*

Offline Nils H.

  • YaBB God
  • *****
  • 3.067
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #8 am: 7.11.2016 09:59 »
Moin,

Es gibt da ja so 'ne Elektriker-Faustformel, bei der eine maximale Stromdichte von 10 A/mm² genannt wird. Mit 0,5 mm² ist man bis 5A halbwegs auf der sicheren Seite.

Je nach Röhrenlayout im Chassis haben sich bei mir zwei Varianten bewährt:

- Variante 1 - Alle Röhren in einer Reihe: Mit 1 - 1,5 mm² zu den Endröhren, und ab da mit 0,5 mm² weiter zu den Novalfassungen.

- Variante 2 - Endröhren (+PI) hinten, Vorstufen vorne: Zuleitung in zwei Zweige aufteilen (siehe Foto), dann kommt man komplett gut mit 0,5 mm² hin.

Gruß, Nils

*

Offline Holzdruide

  • YaBB God
  • *****
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Kabelquerschnitt für Heizung
« Antwort #9 am: 7.11.2016 12:45 »
Hallo

Ich nehme meistens 1,5 bei mehr als 2 Endröhren zu diesen 2,5

Gruß Franz