Der FI-Schalter arbeitet dergestalt, dass er den Stromfluss von Phase, durch den Verbraucher zurück zum Nullleiter misst. Sind beide Ströme identisch, löschen sie sich gegenseitig aus. D. h., das Hin- und Rückstrom identisch sind und somit alles o.k. ist.
Fliesst aber ein Teil des Stromes in Richtung Erde ab, weil so ein Troll irgendwo anfasst, wo er eigentlich nicht anfassen sollte entsteht eine Stromdifferenz, die die dann den Schalter auslösen lässt (für Personenschutz liegt dieser Auslösewert bei 10-30mA.
Realisiert ist das mit einem Ringkern, auf dem drei Wicklungen liegen, zwei für rein-raus und eine zum Auslösen bei Differenz.
Löschen sich die Magnetfelder der beiden Spulen gegenseitig aus, da sie gleichwertig sind, aber gegenpolig wirken aus, passiert nix. Fliesst aber ein Teilstrom in Richtung Erde induziert das aus der Differenz entstehende Magnetfeld eine Spannungin der dritten Wicklung, die b ei ausreichender Höhe dann den Schalter abwirft.
Daraus folgt:
1. Ohne Erdbezug hat der FI-Schalter keine Funktion!
2. Ein FI-Schalter hinter einem Trenntrafo ist verboten!
/V_man